사장님 밑에서 배우는 직원 한명있는거같은데
아직 젊은 학생같은 느낌..?

두거비집 사진을 보내줬어가지고 새로운 차단기를 가지고 오셨음

너무 오래된 차단기니 새걸로 바꾸면 될거다 해서

차단기를 다 갈앗음

근데 누전차단기 올리고 다른 차단기를 올리니 또 스파크 파바박

그래서 직원분이 사장님 호출하러감

사장님도 이리저리 보시면서
이상하게 설치한건 아닌데 카면서 이리저리 올려보다
누전검사햇는데도 누전이 아니엇음

그래서
집안 모든 전자제품 코드 뽑고
드라이기로 하나씩 꼽고 켜고를 반복햇는데 이상은 또 없어보임

두꺼비집을 뜯어서 차단기에 연결된 선들을 보시더니
선이 이상하게 되어잇다고 하나의 선이어야할게 두개로 되어잇고
그 선이 a b 차단기에 에 따로 꼽혀잇다고..ㅋㅋ

그러니까 합선이 낫다고 그동안 운좋앗다고..

그래서 차단기 세개까지 필요없고 두개면 된다고해서
차단기하나로 선 다 몰고

다만 전력양이 하나로 다 몰려서 부족해서 내려갈수잇다고
너무 여러개 한번에 쓰지말라거 당부하시고

13만원 지출하고

저녁 차리기엔 너무 늦어서 배달 엔딩햇습니다..