기사 원문 - https://www.tomshardware.com/tech-industry/data-centers/nvidia-announces-liquid-cooling-system-that-runs-hotter-than-a-hot-tub-promises-to-reduce-electricity-consumption-and-cut-water-use-by-up-to-100-percent-but-sustainability-challenges-remain


AI GPU 제조업체 엔비디아가 물과 전기 사용량을 줄일 수 있는 "온수 욕조보다 더 뜨거운" 액체 냉각 시스템을 발표했습니다. 회사에 따르면 , 이 새로운 솔루션은 75%의 물과 25%의 프로필렌 글리콜로 구성된 냉각수를 섭씨 45도(화씨 113도)로 작동시킵니다. 참고로, 온수 욕조의 물 온도는 섭씨 38~40도(화씨 100~104도)입니다. 언뜻 보기에는 모순처럼 보일 수 있지만, 엔비디아는 이 "차가운" 물이 루빈 칩에서 발생하는 열을 충분히 식히고 시스템에서 섭씨 55도(화씨 131도)로 배출할 수 있다고 설명합니다.

기존의 수냉식 냉각 방식, 특히 칠러를 사용하는 방식은 데이터 센터 전력 소비량의 거의 40%를 차지하는 경우가 많습니다. 게다가 이러한 시스템은 증발로 인한 물 손실 문제도 안고 있습니다. 반면 공랭식 냉각 방식 역시 상당한 양의 전력을 소비하고 소음 공해를 유발합니다 . 이와는 대조적으로 엔비디아는 새로운 솔루션이 더 높은 기본 온도 덕분에 훨씬 적은 자원을 소비한다고 주장합니다.

화씨 113도는 주변 온도보다 높은 경우가 많으므로 데이터 센터는 실외 건식 냉각기를 사용하여 열을 주변 환경으로 방출할 수 있습니다. 이는 폐쇄형 시스템이며, 엔비디아는 물 소비량을 최대 100%까지 줄일 수 있다고 주장합니다. "한 번 물을 채우면 시설 수명 동안 폐쇄형으로 작동합니다." 이 솔루션은 서늘한 기후 지역에서 가장 효과적이지만, 주변 온도가 화씨 113도 미만인 경우 따뜻한 지역에서도 효과적입니다.

이 한계를 초과하는 온도 변화가 간헐적으로 발생하는 데이터 센터는 여전히 냉각기를 가동해야 할 수도 있습니다. 하지만 냉각기 가동 횟수가 연간 몇 회에 불과하므로 자원 소비를 줄일 수 있습니다. 또한 냉각기가 목표 온도에 도달하기 위해 더 적은 부하로 작동하므로 시스템 효율성도 향상됩니다. 냉각기의 목표 온도를 섭씨 1도(화씨 1.8도) 높이면 전기 비용이 4% 절감될 것으로 추정됩니다. 즉, Vertiv에 따르면 데이터 센터는 기존 냉각기의 작동 온도인 섭씨 21~24도(화씨 70~75도)를 엔비디아 가 루빈 칩에 권장하는 섭씨 45도(화씨 113도)로 설정하면 전력 소비를 크게 절감할 수 있습니다.

이 솔루션은 올해 초 75개 이상의 데이터 센터 구축을 지연시킨 여러 지방 정부의 문제점을 해결합니다 . 그러나 이 냉각 시스템이 신규 및 기존 프로젝트에 적용되기까지는 시간이 걸릴 것으로 예상되므로, 엔비디아의 액체 냉각 시스템이 널리 보급될 때까지 지연과 저항이 계속될 것으로 보입니다. 더욱이, 이는 데이터 센터 자체의 물 사용량만 해결하는 것이며, GPU 서버 자체는 여전히 막대한 양의 전력을 필요로 합니다.

안타깝게도, 적어도 미국에서는 데이터 센터에서 사용하는 전력의 대부분이 화석 연료 발전소에서 나오는데, 이 발전소 자체도 많은 양의 물을 소비합니다. 전력망에 연결되지 않고 천연가스 터빈으로 전기를 생산하는 시설은 물 사용량이 적을 수 있지만, 주민들은 이러한 시설에서 발생하는 오염에 대해 우려 하고 있습니다 . 그럼에도 불구하고, 이 새로운 냉각 솔루션은 AI를 더욱 지속 가능하게 만드는 데 도움이 되는 올바른 방향으로 나아가는 한 걸음입니다.