'GTX-A 철근누락' 지하5층에 '균열'‥현장에서도 '입꾹닫' 서울시

철근 2천5백여 개를 누락한 GTX-A 삼성역 3공구 지하 5층 공사현장 천장에서 크고 작은 균열이 최소 422개 발생한 것으로 확인됐습니다. 서울시는 이를 인지한 뒤 철도공단과 회의와 점검을 6차례 이상 진행했는데, 균열의 원인이 될 수 있는 철근 누락에 대해서는 어떠한 언급도 하지 않았습니다.

GTX-A 삼성역 지하 5층 천장 균열 사진

보강하면 더 튼튼합니다!!!